사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
울진원자력 2호기 해양생물 유입에 의한 터빈/발전기 수동정지
- 조회 : 3001
- 등록일 : 2006.05.18
- 사건명
울진원자력 2호기 해양생물 유입에 의한 터빈/발전기 수동정지
- 해당원전
한울 2호기
- 발생일시
2006-05-18
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 100%, 발전기 978MWe
- 상황
울진원자력 2호기가 정상운전중 2006. 5. 18 18:30경부터 취수구에 다량의 해양생물(새우떼)이 유입되어 해수순환수펌프가 자동정지되어 출력을 급감발한 후 터빈/발전기를 수동정지하였으며, 원자로는 저출력을 유지하고 있음
- 원인
해양생물(새우떼) 대량 유입에 의한 전단스크린 차압증가로 인한 해수순환수펌프 모두(2대) 자동정지
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
취수구 정상화 후 발전재개 예정
- 소속 및 직위
제1발전소 안전부장
- 성명
윤 강 원
- 연락처
054-785-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134